Dos de los puntos que el inspector ITSE revisa en todos los locales son la **señalización de seguridad** y el **aforo**. Parecen simples, pero son fuente frecuente de observaciones: señales genéricas mal ubicadas, carteles de aforo copiados de otro negocio o planos de evacuación que no coinciden con el local. Aquí le explicamos cómo hacerlo bien.

## Tipos de señales y dónde van

La señalización de seguridad en Perú sigue la Norma Técnica Peruana **NTP 399.010-1**, que define colores, formas y símbolos. Los grupos principales son:

- **Evacuación y emergencia (verde):** salida, ruta de evacuación, zona segura en caso de sismo, botiquín.
- **Equipos contra incendio (rojo):** extintor, gabinete, alarma.
- **Advertencia (amarillo):** riesgo eléctrico, piso resbaloso, material inflamable.
- **Prohibición (rojo con franja):** no fumar, prohibido el paso.
- **Obligación (azul):** uso de equipos de protección, según el giro.

La regla práctica: desde cualquier punto del local, una persona debe poder ver la siguiente señal de la ruta hacia la salida.

## Señales fotoluminiscentes: cuándo son obligatorias

Las señales de evacuación deben seguir siendo visibles si se corta la luz. Por eso, en rutas de evacuación y salidas, el inspector suele exigir señales **fotoluminiscentes**, que brillan en la oscuridad tras cargarse con la luz ambiente. Combínelas con luces de emergencia que iluminen la ruta.

## Cómo se calcula el aforo

### Índices de ocupación por uso

El aforo es el número máximo de personas que pueden estar a la vez en el local. Se calcula dividiendo el área de cada ambiente entre el **índice de ocupación** (m² por persona) que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones para cada tipo de uso, en sus normas por tipología y en la norma A.130 de seguridad. Además, el aforo debe ser coherente con el ancho y número de salidas.

### Ejemplo: un restaurante

Un restaurante con 80 m² de salón y 20 m² de cocina:

- Salón: 80 m² ÷ índice del área de mesas = personas en el salón.
- Cocina: 20 m² ÷ índice de área de servicio = personal de cocina.
- Aforo total = suma de ambos, verificado contra la capacidad de las salidas.

### Ejemplo: una oficina

Una oficina de 120 m² se calcula con el índice para oficinas administrativas, considerando solo las áreas ocupables. Los servicios higiénicos y depósitos no suman personas.

Los índices exactos dependen del uso y de la versión vigente del RNE, por eso el cálculo debe hacerlo y firmarlo un profesional.

## Plano de señalización y evacuación

El plano debe mostrar:

- Distribución real del local, con mobiliario fijo.
- Rutas de evacuación con flechas hacia las salidas.
- Ubicación de cada señal, extintor, luz de emergencia, tablero eléctrico y zona segura.
- Cálculo de aforo por ambiente.
- Firma de arquitecto o ingeniero colegiado y habilitado.

Lo que esté en el plano debe estar en el local, en el mismo lugar.

## Errores frecuentes

1. **Señales genéricas** compradas en paquete y pegadas sin criterio.
2. **Aforo copiado** de otro local o calculado sin descontar áreas no ocupables.
3. **Cartel de aforo sin firma** o con un número distinto al del plano.
4. **Rutas que pasan por zonas cerradas**, como cocinas o depósitos con llave.
5. **Señales tapadas** por decoración, mercadería o publicidad.

## Preguntas frecuentes

### ¿El aforo cambia si cambio la distribución?

Sí. Si agrega mesas, divide ambientes o amplía el área, debe recalcularse y actualizar el cartel y el plano.

### ¿Dónde se coloca el cartel de aforo?

En un lugar visible para el público, normalmente cerca del ingreso.

## Cómo le ayudamos

En Grupo LH calculamos su aforo, elaboramos el plano de señalización y evacuación, suministramos e instalamos la señalética y las luces de emergencia, y dejamos todo listo para la ITSE.

**Calculamos su aforo y le entregamos el plano de evacuación.** [Pida su cotización por WhatsApp](https://wa.me/51947753007?text=Hola%20Grupo%20LH%2C%20necesito%20se%C3%B1al%C3%A9tica%20y%20c%C3%A1lculo%20de%20aforo).

*Información referencial a noviembre de 2026. Los índices de ocupación deben verificarse con la versión vigente del RNE.*

[Ver post completo](https://info.grupolh.com/blog/senaletica-de-seguridad-y-calculo-de-aforo-lo-que-revisa-el-inspector-itse)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Grupo Luján Hoyle"
  },
  "dateModified" : "2026-11-22T16:47:06.838Z",
  "datePublished" : "2026-11-22T16:47:06Z",
  "headline" : "Señalética de seguridad y cálculo de aforo: lo que revisa el inspector ITSE",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 1448,
    "url" : "https://21497247.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/21497247/ej-ofi-4.jpg",
    "width" : 1086
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://info.grupolh.com/blog/senaletica-de-seguridad-y-calculo-de-aforo-lo-que-revisa-el-inspector-itse",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "Blog GrupoLH"
  }
}
```